2
依爱8000主机回路版故障更换到别的回路怎样解决呢
请问一下,依爱8000主机一条回路的主板故障,我想换到别的回路主板上,那这条回路的信息怎样转到别的回路上呢?
神话 | 2022-11-15 20:23:55 举报 浏览(132)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

荣海青2022-11-16 06:56:43

可以更换回路板,只是给一个回路反馈信号,所有回路在主机里处存

回复 · 0
1
㵘淼如画2022-11-16 08:48:50

如果有空的回路板,直接挂上去就行。没有空余的话,就要考虑各回路的空余点位(这样太麻烦,见意换回路板)

回复 · 0
0