[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
请教大神:楼梯口烟感编码134。报故障
位置:楼梯口
烟感编码:134
换其他编码设备放楼梯口,正常
用134编码烟感到其他位置去,故障依然存在。
换几个新设备编上134地址,都是报故障
这种134编码故障应该如何解决
林立壮 | 2022-11-15 07:47:41 举报 浏览(302)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

大爱无疆2022-11-18 09:49:00
肯给不是海湾的
回复 · 0
0
胡文占2022-11-16 14:41:25

重码了,重新编一个未用的号码就行了!

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-15 19:34:28

请告知主机品牌

松江的这种情况直接预留,换个编号


回复 · 0
0
13871****57742022-11-15 15:16:14

重码了

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-15 09:18:19

你将这个134号的烟感换成之前不报故障的地址码放到其他位置试一下,看看新换的地址码会不会报故障,如果报故障,说明这个烟感有问题(你是不是用的新型号的烟感,可能不兼容),如果不报故障,说明134号重码了,换个新的地址码就行了

回复 · 0
0
Crl2022-11-15 08:57:53

重码了,

解决办法查找这个回路没上号的设备,例如整个回路200个点,有两个设备编成134了,这样上号就只上了199个,查找那个没上去号的,那个没上去的就是编错码的。

回复 · 0
0
精壮成年男子2022-11-15 08:21:19

不用犹豫就是重码了

回复 · 0
0
金辉2022-11-15 08:15:03

请告知主机品牌

松江的这种情况直接预留,换个编号

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-15 08:08:37

多半重码了

回复 · 0
0
扬州消防小吴@/:2022-11-15 08:06:33

你不说是什么品牌产品,每家都不一样。

有可能使重码,青鸟的产品查回路状态信号浏览,看134点位的信号状态值是否30-49之间,如果是的就是重码。

回复 · 0
0
已解决个消防问题