海弯设备这个昨接线了大神求指点
海弯设备这个昨接线了大神求指点
  
13325****9390 | 2022-11-14 17:53:13 举报 浏览(250)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一路向上2022-11-14 18:15:20

EB815A10-1A37-44CD-8EA0-9B5CD72132E1.jpeg

回复 · 0
2
在路上2022-11-17 15:17:15

这是海湾多线,看看图片就会

回复 · 0
0
高山流水2022-11-14 22:40:33

红黑线接主机出来的两根输出线,白绿线接控制柜DC24V启泵端子,多线盘出来的反馈线接控制柜一个反馈端子,另一个反馈端子接黑线,黑色线是公共线

回复 · 0
0
Crl2022-11-14 18:33:05

图有人给你发了,这玩意输出是长供电24V的,看下受控设备是否可以匹配,不行就加继电器控制。

终端电阻可以加到主机后面COM1跟I1上,不加到现场也行。

回复 · 0