怎样判断输出模块的好坏?输入端DC24V电压正常,输出端连接常开点与公共端:模块未动作 输出端电压应该多少v?模块动作输出端电压多少?可以这样判断么?
快乐守候 | 2022-11-14 14:22:07 举报 浏览(155)

2
条回答
金辉2022-11-14 14:39:45 提问者采纳

都说输出常开点了,那是干接点输出,无电压输出的;

这个时候测试输出点通断就好了:模块无动作时输出端是断开的,模块动作后输出端接通(相当于短路),注意要拆去输出端连线测量!

回复 · 0
2
徐师傅2022-11-14 15:11:23

模块动作后输出电压和输入电压相同