多线起停风机是否手风机配电箱手自动影响
白龙龙 | 2022-11-13 10:33:58 举报 浏览(195)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-13 10:35:40

可以受影响也可以不受影响;

没有规范约束哦,二次回路实现

回复 · 0
3
高山流水2022-11-14 22:49:45

远程启动,风机控制柜是要处于自动状态的,和水泵控制柜一个道理

回复 · 0
0
陈强2022-11-14 09:06:48

一般情况都是要自动状态的

回复 · 0
0
平安是福32022-11-13 23:25:37

手自动是受影响的,但是你做柜子的时候可以不受手自动的影响。

回复 · 0
0
晨阳2022-11-13 22:13:03

理论上,风机控制箱处于自动状态,多线才能启动!

回复 · 0
0
平常君2022-11-13 22:01:57

手动优先

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-13 19:10:21

现实中受影响,消防风机控制箱必须是自动

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-13 17:33:33

通常情况是风机控制柜设置在自动状态时多线才能启动。

回复 · 0
0
往昔2022-11-13 12:26:27

受,如果不受手自控制,现场手动状态远程启动了就停不下来了。

回复 · 0
0
已解决个消防问题