各位大佬 simplex4100u主机下模块箱内这样接线 三个模块指示灯都正常闪亮 想问一下 如此接法隔离模块应该起不到隔离作用吧?
  
快乐守候 | 2022-11-13 10:09:15 举报 浏览(94)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-11-13 17:35:02

通常总线正负极都要进隔离模块才起作用