求教!回路信号总线在设备安装前的线间电阻和对地电阻阻值多少线路算正常
求教!回路信号总线在设备安装前线间电阻和对地电阻阻值在多少范围内算正常?
匿名用户 | 2022-11-13 04:04:49 举报 浏览(199)

2
条回答
蓝色绿血人2022-11-13 06:30:24 提问者采纳

安装设备前线间阻值和对地阻值20兆欧以上,越大越好。安装设备完成后,线间阻值在几十千欧到一百多千欧之间,设备不同,安装数量不同,安装完成后的阻值也有差别。

回复 · 0
0
在云端丶2022-11-13 06:54:16

  一般消防线路对地和线间绝缘电阻系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ,线路电压等级(U):Ue≤50V时U≥250V;Ue>50V时U≥500V,消防设备应接地公共接地R1≤1Ω,消防设备应接地专用接地R2≤4Ω;电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻,是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小,阻值不能改变的称为固定电阻器,阻值可变的称为电位器或可变电阻器,理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比,用于分压的可变电阻器,在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点,触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。