一个压力开关频繁动作,阀腔打开,补偿器正常,阀腔也检查过无异常,末端压力正常,系统侧未发现漏点,每次稳压泵动作几乎都是这个地方动作?哪位大神指点下10
㵘淼如画 | 2022-11-12 17:55:59 举报 浏览(494)

9
条回答
金辉2022-11-12 18:36:16 提问者采纳

1、更换补偿器

2、更换阀座胶垫

回复 · 2
2
平常心2022-11-18 04:49:48

防火卷帘门没人自动下降什么原因?

回复 · 0
0
兆强32022-11-17 16:57:10

都说有补偿器了,说明是报警阀组上的。

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-13 11:14:17

你说的压力开关是水泵出水管路上的低压压力开关吧?稳压泵监测到管路压力值低到启泵压力就会启动 如果低压压力开关设定值太高 等同于或者略低于稳压泵启泵压力值 那稳压泵启泵时低压压力开关也会动作 这都是正常的 解决办法 把低压压力开关启泵压力值调低些即可 具体数值要看实际情况!

回复 · 0
0
在云端丶2022-11-13 06:56:46

有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因:(1)原因1:报警阀组渗漏通过报警管路流出,阀瓣密封垫老化或损坏。解决办法:更换阀瓣密封垫。(2)原因2:延迟器下部节流孔板出水孔堵塞。解决方法:卸下筒体,拆下节流孔板进行清洗。



回复 · 2
0
沐阳2022-11-13 06:09:40

1、检查湿式报警阀阀瓣能否关住?

2、检查延迟器有没有水?

2、检查节流孔板是否堵了;

3、检查报警管路是否堵了;

回复 · 1
0
闲庭信步2022-11-13 05:17:46

把报警阀拆开清洗阀座,看看有没有异物

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-12 18:08:10

你把这个湿式报警阀进水侧的信号阀关掉,看看以前这个压力开关动作后的频率,过了一个频率周期后,看看上端压力会不会减少

回复 · 1
0