280度排烟阀如何连锁风机接线方法?
如图,排烟阀连锁风机。连锁要接哪个端口。反馈要接要接哪个端口
漳州泉州消防水电 | 2022-11-12 17:08:16 举报 浏览(191)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

在云端丶2022-11-13 06:57:33

首先要明确几点:

1、280°排烟防火阀,和防火阀,接法是不同的,因为它们需求不同,排烟防火阀平时常开,温度到达280度后感温金属熔断关闭,同时连锁关闭风机。

2、它的线路是串接在风机控制线路中以实现连锁关闭风机功能,所以,它的端子是带220v电压的,你要注意,别被电哈。

3、它接的是输入模块,(它给消防主机提供阀的状态反馈,而并非控制,所以就输入模块就够了,一般它不要求控制)

明确了以上三点,我们先看控制图看一眼,(备注:kh是排烟防火阀)

回复 · 0
0
消防中控2022-11-12 23:44:39

用万用表量

回复 · 0
0
黑马62022-11-12 20:38:38

我的手机为什么看不到图?

回复 · 0
0
白龙龙2022-11-12 18:32:41

2 3端子接反馈

4 5接连锁线

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-12 18:10:42

图呢

回复 · 0
0