2
海湾报警主机显示某回路总线地间阻抗异常
18120****9558 | 2022-11-12 11:43:11 举报 浏览(248)

2
条回答
蓝色绿血人2022-11-12 11:56:35 提问者采纳

阻抗异常就是对地阻值异常,查查信号线是否接地。要是线的问题不大的话,5000H主机可以关闭对地阻值检测的。

回复 · 2
0
在云端丶2022-11-12 14:25:59

一、回路线路接地或短路回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。二、个别外部设备损坏个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而导致回路故障。排除消防回路故障方法:排查外部设备故障,更换损坏的外部设备。三、回路板损坏或松动有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。排除消防回路故障方法:将回路板拆出来再装回去,确定回路板损坏