关于上海松江的一个问题!!!!!5
松江3208G!!!各位老师,我这边有个项目只有1个报警主机,负二层所有报警设备温感手报全不巡检,巡检灯不亮,为什么主机会不显示整个负二层的报警设备故障?设备数量很多
小老虎 | 2022-11-11 22:30:01 举报 浏览(279)

10
条回答
金辉2022-11-11 22:56:45 提问者采纳

有没有报什么开路或短路或其他故障呢?

如果没,检查回路板巡检灯是否闪烁,如果不闪检查回路配置的设备数量是否设置为0了;或者地下回路为最后几个回路,被关闭了。

回复 · 6
1
17858****81192022-11-16 19:41:28

评估制取湿毛巾是否会耽误时间甚至会跑到有烟等危险的地方去。有时不跑比跑更安全,有时不拿湿毛巾直接跑比拿湿毛巾再去跑更安全

回复 · 0
0
在云端丶2022-11-12 14:27:47

线路接错了或者断路。这个烟感好用正常的代表烟感的信号线正常,手报的和声光的都不正常的,有可能设备线路接错了如电源线接到信号线端子,信号线连接到电话线端子或者线路断路等原因。


回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-12 09:54:24

有没有报什么开路或短路或其他故障呢?

如果没,检查回路板巡检灯是否闪烁,如果不闪检查回路配置的设备数量是否设置为0了;或者地下回路为最后几个回路,被关闭了。


回复 · 0
0
冬日暖阳72022-11-12 09:48:37

在主机回路配置最上一行看一下,是不是少了回路。应该是这个回路没带上。我们这一台3208坏了一个回路,也没报这个回路的任何故障。

回复 · 0
0
sam2022-11-12 07:48:19

不巡检不报故障:回路配置-选择(负二层)回路号-查看点位数书否设置成0了,设置成实际点位数即可。

回复 · 0
0
96672022-11-12 07:30:50

试试可以报警吗主机有反馈吗

回复 · 0
0
日暮途远2022-11-12 06:56:01

如果回路没关的话 这种情况断电重启一下就好了

回复 · 0
0
段文宇2022-11-12 04:16:19

在主机上找一下这个设备的回路,测一下有没有电

回复 · 0
0
消防新手2022-11-11 22:32:57

看下线路有没有电,主机的这个回路有没有预留

回复 · 0
0