各位师傅,请问区域火灾报警控制器如何放线,现场设备的线是进里面吗,那么从消控室来的线也进控制器吗
消防 | 2022-11-11 18:38:04 举报 浏览(155)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-11 23:00:08

属于区域主机回路的设备,其线路必须进区域机;

联网线只需二根去与集中机联网(消控室来的二根)。

回复 · 0
1
在云端丶2022-11-12 14:33:48

需要看你这个场所是只需要安装这个区域火灾报警控制器就够使用了还是需要在安装一个集中报警控制器的,如果只有区域,那么现场所有的点位都需要接到这个区域机器上面去,但是它不能联动现场设备,要想联动设备,需要安装带有联动型的的报警控制器。

回复 · 0
0
高山流水2022-11-12 10:44:28

现场设备的线要接区域机,消控集中主机跟区域机之间是两根连网线通讯的

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-12 09:54:52

属于区域主机回路的设备,其线路必须进区域机;

联网线只需二根去与集中机联网(消控室来的二根)。


回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-11-11 21:53:59

现场设备接分机,分机联网至主机。

回复 · 0
0