空气采样清洁维护时候,里面海绵换了 40
我用电吹风对着管子吹,然后安装上 机器送电。清洁之前空气采样故障灯亮,其输入模块未动作。
送完电后其输入模块动作 空气采样报探测器污染。
问题:我说是因为我用电吹风对着管子吹 导致模块动作了,主机复位就好了,此模块报故障可能是电阻问题,模块是好的。甲方负责人说:不是我吹的原因,要是的话应该报火警绝对不会报故障的。说模块有问题空气采样机器有问题。
主机复位后,此模块动作消失
笑傲 | 2022-11-11 18:13:02 举报 浏览(141)

3
条回答
在云端丶2022-11-12 14:36:49 提问者采纳

空气采样是通过吸入空气样本到主机进行分析之后检测有没有达到设定的阈值,你用吹风机吹风的时候管子口边的灰尘会吹入进采样管里进入主机,造成误报,模块当然要动作了

回复 · 1
1
乘风破浪2022-11-12 09:58:14

说了这么一大堆

复位后恢复正常,正常就好了啊,没明白要表达啥


回复 · 1
0
金辉2022-11-11 19:59:16

说了这么一大堆

复位后恢复正常,正常就好了啊,没明白要表达啥