2
海湾烟感故障无法消除,更换烟感注册后无效
故障点位能正常报警,主机注册后点位还在,初判断重码?些点位重新注册-个空号后,更换了新的烟感,老点位故障还在,而且故障还是在老点位,有老师解答下是什么原因吗?
15979****3478 | 2022-11-11 16:56:42 举报 浏览(183)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王雨辰2022-11-13 00:36:49

重马可能是模块

回复 · 0
0
消防路人甲2022-11-12 09:20:31

故障原因无非接地、短路、断路,器件损坏。一个个排除。