气体主机,钢瓶启动线的附加原件问题30
现场,四个气体灭火壁挂机,七八个钢瓶,线都没接,但是线都穿好了,我想看看每个主机控制哪个钢瓶,把现场的钢瓶启动线短接,测每个主机的启动钢瓶线为啥没反应,在蜂鸣档,主机关机了,与启动线的附加元件有关系吗?青鸟的。
小苹果 | 2022-11-11 10:06:00 举报 浏览(161)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

寡人有糖2022-11-20 06:35:00

启动小正极有个二极管,二极管是单向导通的,所以,你短接测不出来的,你可以用排除法,排除反馈线啊。也可以直接把电磁阀从钢瓶拆下来,然后再接启动线,可以先试试联动。

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-12 09:53:41

有四根线,电磁阀那根线是电源线,短接没用;

短接下面那个信号线,就是放气指示那个(瓶口那里)


回复 · 0
0
2022-11-11 12:38:20

和附加元器件有关系,短接喷洒反馈线路可以

回复 · 0
0
金辉2022-11-11 10:24:05

有四根线,电磁阀那根线是电源线,短接没用;

短接下面那个信号线,就是放气指示那个(瓶口那里)

回复 · 0
0
糖蒜泥腿子2022-11-11 10:17:35

启动线短接不会反馈启动信号的呀  要压力开关或者电磁阀给气体主机反馈信号呀

回复 · 0
0