系统压力侧指的是哪里管道?请回复!
经常看到水消防提到系统压力侧,指的是哪里管道呢?
匿名用户 | 2022-11-11 00:05:31 举报 浏览(165)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

JasonLeeMusic2022-11-11 08:04:20

报警阀上端是去现场的叫做系统侧,下端是供水侧,连接高位水箱和消防泵

回复 · 0
2
快乐守候2022-11-11 08:46:15

一般提到压力 都要看报警阀 湿式干式预作用一本都上下两腔 上腔称系统侧 下腔称供水侧 雨淋系统会多出一个侧腔 侧腔压力和供水侧压力平衡保证雨淋阀正常状态 你说的压力侧 不知道是不是只侧腔压力! 

回复 · 0
1
金辉2022-11-11 07:47:16

这种说法一般在喷淋系统;

以报警阀为界,阀上面进保护区域的管道为系统侧,阀下面到水泵及高位水箱为供水侧

回复 · 0
1
17706****57512022-11-11 06:49:15

没有系统压力侧。应该叫系统侧压力表吧。系统侧管道是指以报警阀阀瓣为界。从水泵过来一直到阀瓣是叫供水侧。阀瓣之后的都叫系统侧。

回复 · 0
1
高山流水2022-11-12 11:15:39

是湿式报警阀上端连接现场管网的那一侧,下端连接水泵和水箱的是供水侧

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-12 09:55:38

这种说法一般在喷淋系统;

以报警阀为界,阀上面进保护区域的管道为系统侧,阀下面到水泵及高位水箱为供水侧