利达气体控制器5503EN接线后线路故障
反馈、启动线连接各容器电磁阀接线完成后一直显示线路钢瓶故障,多次复位后也无法消除故障,启动线压接5.1k的电阻正常,拆掉一根启动线后故障消除,现场防护区共10台预制七氟丙烷柜,求大佬帮忙指点,
    
未来,未曾来 | 2022-11-10 22:50:28 举报 浏览(98)

2
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-11-11 11:00:13

应该是10台电磁阀并联,电阻变小,检测到故障。

回复 · 1
1
快乐守候2022-11-11 08:59:38

一个区域十台预制已经达到极限 遇到火情十台同时开启 总开启间隔不能大于2秒,拆除一路开启线路即恢复正常 怀疑主机电压输出不足 