规范6.2.4每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。这个最高位置,与最低位置具体指什么意思?指哪里?
  
| 2022-11-10 17:50:48 举报 浏览(138)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-10 18:09:07

指的是此报警阀供水区域内的喷头高差

就是800喷头内最高与最低喷头间的高差

回复 · 1
1
晨阳2022-11-15 22:30:24

指同一个报警阀控制的喷头,最高位置与最低位置的喷头高差不大于50m

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-10 21:44:13

指的是此报警阀供水区域内的喷头高差

就是800喷头内最高与最低喷头间的高差


回复 · 0
0
朢斷兲涯2022-11-10 17:58:18

喷头之间

回复 · 0
0