海湾模块反馈灯常亮,反馈线路常开
海湾8301模块反馈灯一直常亮,有检线电阻4.7K,请教一下什么原因?
匿名用户 | 2022-11-10 15:53:23 举报 浏览(181)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

嘿这是谁的马铃薯2022-11-27 08:00:03

反馈灯亮说明模块动作了,受控设备动作了,但是反馈端有4.7K电阻,可能这个模块设置成了常闭检线,反馈端接的是受控设备未动作时的常闭端口,也就是说反馈线平时是通的,受控设备动作,反馈线就不通了,才会有4.7K电阻。你可以把反馈线拆开,4.7K电阻并联在模块反馈端上,如果模块反馈灯还亮,且受控设备反馈线不通,受控设备复位后反馈线通,就说明了这个模块设置成了常闭检线。虽然一般都是用常开检线,但是常闭检线可以用,要不然人家有常闭检线这个功能干嘛。简而言之,看看是不是受控设备动作了,受控设备如果动作了,复位后不亮了,就说明是常闭检线,这个不影响正常使用。

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-11 10:03:34

反馈灯常亮说明连接设备触点闭合了 检线电阻4.7k是正常的 重点排查连接设备吧

回复 · 0
0
金辉2022-11-10 16:10:56

请用编码器重新设置模块参数

常开或常闭检线根据实际需求

回复 · 0
0
刘阳2022-11-10 16:00:46

量一下外接设备,是不是常开点?如果没有连接外线更换模块试一下。