3
泛海三江crt不亮,报20号主机通讯故障是咋回事
请假下各位大佬,泛海三江crt主机通电可以工作(可以看到风扇转动),但是屏幕不亮,消防主机报20号主机通讯故障,通讯线拆下来看了也没看出啥问题,万用表测量消防主机后的can通讯线端子的线间电压是0V,对地电压在3.5V左右,请帮分析下是什么原因
    
19952****0865 | 2022-11-10 11:59:30 举报 浏览(168)

3
条回答
金辉2022-11-10 13:47:49 提问者采纳

你这是CRT电脑主机问题,主机未正常开机;

重启下看看,或者把主机内存拔下来擦擦金手指;不行就需要重装系统或者维修主机

回复 · 0
0
文刀手晨2022-11-11 09:01:20

CRT电脑主机未正常开机

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-10 21:45:37

你这是CRT电脑主机问题,主机未正常开机;

重启下看看,或者把主机内存拔下来擦擦金手指;不行就需要重装系统或者维修主机


回复 · 0