迪安波GTY-DAP3243典型可燃气体探测器(4-20)mA输出端I端子接到哪里?设置低报模式 LK+和LK-接主机来的信号线 电源端子接主机来的24V电源线 还有别的现需要接么?+SG和-SG DC24V是给下一个探测器供电么?
迪安波GTY-DAP3243点型可燃气体探测器(4-20)mA输出端I端子接到哪里?设置低报模式 LK+和LK-接主机来的信号线 电源端子接主机来的24V电源线 还有别的线需要接么?+SG和-SG DC24V是做什么用的
快乐守候 | 2022-11-10 08:47:08 举报 浏览(85)

1
条回答
P哥2022-11-10 10:56:55 提问者采纳

可燃气体探测器的接线端子并不一定要全部用上的。产品的具体使用可以参阅说明书,一般都是有的,另外也可以联系供应商获取技术支持。


4-20mA,是多线型使用,也可以作为仪器仪表接入其他一些监控设备。

可燃气体探测器与气体报警控制器之间,一组信号线,一组电源线(也有品牌产品两线制的,不需要电源线)。

SG端子名称的估计是声光的端子。可燃气体探测器常见配置一个小声光的,如下图所示

1.png

右侧不锈钢外观的就是声光报警器。

低报、高报的继电器输出,可以联动控制风机之类的。