[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
海湾500Z和101Z火灾显示盘如何屏蔽100
请问下各位大神,海湾500Z和101Z火灾显示盘设置的是本楼层火警就报警,功能正常的,当做测试的时候想要火灾显示盘不响,怎么设置操作呀?消防主机上屏蔽都无效,始终都要响,求大神告知下,感激不尽!
bufangqi8 | 2022-11-10 00:02:58 举报 浏览(291)

5
条回答
李友彬2022-11-10 06:49:29 提问者采纳

显示盘上有个小口,里面有拨动有开关,可以先关掉,做好测试后在开

回复 · 0
0
逢考哔過2022-11-10 14:54:40

上边有个软盖子,打开之后黑色开关关掉就好,或者直接一些,把线一拆

回复 · 0
0
杨先生2022-11-10 13:59:10

打开显示盘上面有个塑胶封口,里面有个小开关,左右拨动一下看显示盘黑屏了就好了

回复 · 0
0
来团粑粑2022-11-10 08:53:51

显示盘上有个小口,里面有拨动有开关,可以先关掉,做好测试后在开。

回复 · 0
0
朢斷兲涯2022-11-10 07:33:24

把层显关了

回复 · 0
0
已解决个消防问题