地下车库排烟风口向上开孔,再安装侧向风口
地下车库排烟风口向上开孔,再安装侧向风口,设计目的是什么?除了增加施工难度,还有啥?而且每个风口还设计了调节阀,
  
哈是农民工 | 2022-11-09 19:00:39 举报 浏览(164)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

郅永乐2022-11-09 19:45:41

其实没必要,向上开口放在储烟仓里就完全可以了

回复 · 0
1
陆小稳2022-11-09 19:11:59

烟是往上走的,这样能更好的排烟,调节阀的目的是为了保证末端的风量

回复 · 0
1
2022-11-11 10:09:45

看图纸,挡烟垂壁的位置以上设计排烟口(为了保证排烟口在储烟仓内且满足设计清晰高度要求)这是偏上开口原因。至于侧向开口也是因为计算出的排烟管道面积过大在底部开口不满足排烟口在储烟仓内的要求了。其实这俩问题的实质就是满足排烟口在储烟仓内且满足设计清晰高度要求的原因

回复 · 0
0
15229****82022-11-10 11:15:44

这样显得层高高啊

回复 · 0
0
来团粑粑2022-11-10 09:28:13

烟是往上走的,这样能更好的排烟,调节阀的目的是为了保证末端的风量。

回复 · 0
0
林子2022-11-10 07:04:27

侧风口应该是防雨的,和防掉落物品的。

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-09 21:13:05

烟是往上走的,这样能更好的排烟,调节阀的目的是为了保证末端的风量

回复 · 0
0
已解决个消防问题