[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
吸气式感烟系统故障清理不了,如下图所示
进口吸气式感烟系统,使用环境是五金加工仓库,主机不停的报故障,清理完以后还是一样,求各位前辈支招
      
最美消防人 | 2022-11-09 14:34:16 举报 浏览(155)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-09 14:50:29

不行的,要把那个什么探测腔换掉;

就是那个黑的可以拆下来吹的带两个耳朵的东东。

里面有个线路板坏了,或者拆开清洗一下试试,需要有烙铁拆掉那个发光二极管

回复 · 3
3
洪师傅2022-11-09 16:30:39

使用时间有没有4年,如果清洁后还报故障,只能联系厂家解决,现场有很多的吸气式感烟探测器都有这种情况,找厂家恢复初始状态或者更换。个人建议,希望能对你有帮助。

回复 · 1
1
地下工作者2022-11-09 20:40:46

可查看故障代码对照说明书看看是什么原因,内部电池没电也报故障,最好是有厂家程序用笔记本连上查看

回复 · 1
0
已解决个消防问题