[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请问下厂房屋顶消防风机控制线问题
消防风机电源箱控制四台屋顶风机,如图里东电源箱到每台屋顶风机有三组控制线(控制箱控制线,就地控制按钮控制线,防火阀联锁线),请问确实需要这么多组控制线吗
  
匿名用户 | 2022-11-09 08:34:25 举报 浏览(162)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

报警啦2022-11-09 09:08:30

箱子到风机那边,有防火阀联锁线就行了1组

回复 · 0
2
来团粑粑2022-11-10 09:35:45

排烟风机控制柜有3组线,1组为消防联动控制器多线盘,1组为排烟防火阀联锁线,1组为风机控制线。

回复 · 0
0
在实践中不停学习2022-11-09 15:34:31

就像电视机一样,可以声控,遥控,按开关启动。这个风机启动也是一样,冗余设计,保证一个坏了其他也可以启动。火灾不是儿戏。但是给施工方带来更复杂的线路。

回复 · 0
0
Crl2022-11-09 12:06:40

一台风机需要模块联动总线一组。

手动启动,主机到风机控制柜一组。

排烟机入口第一个280度防火阀到风机控制柜一组。

回复 · 0
0
微信用户2022-11-09 10:10:33

排烟风机控制柜有3组线,1组为消防联动控制器多线盘,1组为排烟防火阀联锁线,1组为风机控制线

回复 · 0
0
已解决个消防问题