各位大佬,请问一下泛海三江主机手动状态下,随意测试一个烟感 其中一个声光就会启动响(每次都是同一个声光启动)请问是怎么回事?
各位大佬,请问一下泛海三江主机手动状态下,随意测试一个烟感 其中一个声光就会启动响(每次都是同一个声光启动)请问是怎么回事?
悟空 | 2022-11-09 08:21:51 举报 浏览(166)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

闲庭信步2022-11-09 21:13:13

报警主机上有个火警输出触点,报任何一个火警触点都会闭合,你把这个端子上的线取掉一根,看那个声光还会不会报警。

回复 · 0
0
金辉2022-11-09 10:12:52

火警触发输出端子启动了此声光;

或者编程问题

回复 · 0
0
快乐守候2022-11-09 09:25:48

手动状态 触发任意烟感 同一个声光会启动报警 真的假的

回复 · 0
0
匿名蓜角2022-11-09 09:11:48

应该是编程问题

回复 · 0
0
18096****39762022-11-09 08:54:09

编程应该设两点启动,如果设了,应该是现场已经报了一个火警。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-09 08:28:06

离这个声光十层八层远的地方测个烟感,这个声光也会响吗?这个声光在哪里?是在消防控制室还是哪里?

回复 · 2