[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
各位,请问这2个图片中消防直启是哪两个端子,不是多线联动端子
    
消防 | 2022-11-08 19:33:33 举报 浏览(368)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

zyl2022-11-13 17:12:22

本防烟分区内任意排烟口的开启联动启动排烟风机。是通过模块启动。

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-09 21:17:23

图1是03和21,图2是01和07

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-09 06:24:40

图1中NK为直启开关,连接线号03.21,端子排中没有,需另外加。图2中SSF为直启开关,连接线号01.07,端子排中是3.4号端子

回复 · 0
0
189****41132022-11-08 22:21:42

图1是03和21,图2是01和07

回复 · 0
0
往昔2022-11-08 21:55:29

不受手自影响直启,加个继电器图1控制4和11接口,图二是3和4接口

回复 · 0
0
已解决个消防问题