[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
鼎信3200消防主机报********FF点型感温故障20
鼎信3200消防主机报********FF点型感温故障,怎么解决
  
  | 2022-11-08 18:26:01 举报 浏览(107)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2022-11-10 00:59:16

温感故障可能是线路或者是设备本身导致的,这个需要具体排查

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-08 21:19:08

光标移至该条故障信息,按#号键查看详细故障类型,一般FF属于未注册设备上报的故障信息,看你有2条此类故障,目测大概率是2个设备重码了。

回复 · 0
0
亿颖消防陈箭2022-11-08 18:48:20

光标移至该条故障信息,按#号键查看详细故障类型,一般FF属于未注册设备上报的故障信息,看你有2条此类故障,目测大概率是2个设备重码了。

回复 · 0
0
已解决个消防问题