[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
声光报警器时常报故障然后又自己恢复1
消防主机时常有个别声光报警器抱故障,随后又自己恢复。这一般问题出现在那里?
杨立恒 | 2022-11-08 09:08:35 举报 浏览(278)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

金辉2022-11-08 09:53:42

现场检测设备接线(电源线信号线),看电压是否正常,带编码的直接查声光,不带编码的查模块;

如果都正常,换设备吧。

回复 · 0
2
清吟于风2022-11-08 09:27:56

先记录该位置的信息,然后查看该位置回路线情况,再到该位置现场用万用表查看设备接线是否有短接。一般都是那个位置的回路线上有接地。

回复 · 0
2
孙大满2022-11-15 12:03:59
可能是线接虚 测测电压 最后不行再换个设备
回复 · 0
1
乘风破浪2022-11-15 19:39:34

现场检测设备接线(电源线信号线),看电压是否正常,带编码的直接查声光,不带编码的查模块;

如果都正常,换设备吧。


回复 · 0
0
物业部消防组张晗2022-11-15 13:29:55

都是高手!排除法拿捏的死死的!线路故障,设备问题。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-08 21:13:40

除了线路可能有故障外,如果设备重码了,也有可能时常报故障。看看故障设备是不是注册不上。

回复 · 0
0
扬州消防小吴@/:2022-11-08 16:47:23

可能线路轻微接地,打对地阻值

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-11-08 13:55:34

找个好的带上试试,如果不报了那就是声光坏了,如果还报那就是线路问题,查一下线的电压是否虚接。

回复 · 0
0
18601****91172022-11-08 10:50:22

线路或设备故障都有可能

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-11-08 10:10:53

大概率上是设备坏了

回复 · 0
0
已解决个消防问题