[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
14
防火卷帘远程单点启动后,卷帘下降到底,手动上升复位后,控制箱一直报警。模块已停动,主机也复位了。咋还响
防火卷帘远程单点启动后,卷帘下降到底,手动上升复位后,控制箱一直报警。模块已停动,主机也复位了。咋还响
星辰 | 2022-11-07 18:00:57 举报 浏览(395)

14
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

孙大满2022-11-12 12:33:08

控制箱坏了

回复 · 0
1
晨阳2022-11-14 20:17:59

首先看看是不是备电故障,如果不是关掉主备电重新启动一下!

回复 · 0
0
周灿友2022-11-14 16:07:30

控制箱断电重启一下

回复 · 0
0
zyl2022-11-13 17:06:15

首先问一下手动上升是指在现场的手中上升还是指专线的手动上升?

第二,手动上升复位后,实际的位置是否上升到位?

检查方法一在现场手动上升下降是否好用,限位。

检查方法二采用专线手动上升,下降是否限位好用?

第三,采用联动方式看是否能1.6米。

第四联动专门的感温探测器是否能够降到底?

回复 · 0
0
陶淘2022-11-13 12:22:59

一个一个设备换, 直到正常

回复 · 0
0
在云端丶2022-11-13 06:58:48

弄清楚防火卷帘的控制方式

一、电动控制;

这种控制方式比较简单是指在防火卷帘门旁安装控制按钮,当发生火灾时,由人按动按钮驱动

卷帘下落。

二、火灾报警系统联动控制;

在安装防火卷帘时将火灾报警联动控制系统与防火卷帘门控制器连接起来,发生火灾时,由火

灾报警联动控制系统将信号反馈到相应部位的防火卷帘电动控制箱,驱动卷帘下落。 这种控制

方式是必须要达到的控制方式,这也是消防验收的标准。

三、手动控制;

防火卷帘应在卷帘的两侧设置手动启闭装置。

回复 · 0
0
在路上2022-11-09 10:49:07

手动控制面板上有个复位的按键,按着不动,等报警声音没有了就可以了

回复 · 0
0
平常君2022-11-09 07:53:25

手动复位,主机上也应该处理

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-08 21:24:08

1、卷帘门控制箱故障灯亮的话会叫,检查故障,一般备电故障多;

2、如果控制箱没故障就需要复位控制箱。至于怎么复位看产品


回复 · 0
0
清吟于风2022-11-08 10:01:01

先查看控制箱有无故障,如果没有就把控制箱打到手动按复位键复位一下。

回复 · 0
0
金辉2022-11-07 21:30:52

1、卷帘门控制箱故障灯亮的话会叫,检查故障,一般备电故障多;

2、如果控制箱没故障就需要复位控制箱。至于怎么复位看产品

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-07 21:00:47

卷帘门控制按钮上有“复位”就按一下,没有就按住“停止”键+“上”键,或者“停止”键+“下”键。

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-07 20:52:27

控制面板点下复位就行了

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-07 18:14:53

控制箱上显示故障没有?

回复 · 0
0
已解决个消防问题