[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
14
低压压力开关 流量开关启泵消火栓水泵控制柜需要自动5
如上如上如上低压压力开关 流量开关启泵消火栓水泵控制柜需要打到自动吗
幸运 | 2022-11-07 16:27:53 举报 浏览(340)

14
条回答
亿颖消防陈箭2022-11-08 18:53:41 提问者采纳

取决于水泵控制柜的控制回路和你的开关量信号接在什么端子,一般情况下都是需要控制柜切换到自动状态才能接通远程控制回路才能受控,也有一些控制柜里面具备DDC强制启动端子不受手自动切换开关控制。

回复 · 0
0
孙大满2022-11-13 11:27:11

控制柜打到自动

回复 · 0
1
消防工程 顾彬彬2022-11-07 17:46:23

需要打自动,压力开关动作后,喷淋泵控制柜打自动,才能启泵

回复 · 0
1
金辉2022-11-07 17:10:58

需要;

如果在手动,也可以实现启泵,一般都在自动!

回复 · 0
1
zyl2022-11-13 17:14:02

高位水箱的流量开关。报警阀的压力开。出水干管的低压压力开关。,在不需要联动的情况下。接入消防水泵控制柜。水泵控制柜在自动位置。在以上三个开关有一个开关动作的时候,启动消防水泵。

回复 · 0
0
刘增2022-11-10 17:22:10

消防水泵控制柜平常就应处于自动位置,连锁启泵不受火灾报警主机手自动的影响。

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-08 21:19:49

需要;

如果在手动,也可以实现启泵,一般都在自动!


回复 · 0
0
扬州消防小吴@/:2022-11-08 16:58:55

控制柜必须打自动,消防报警主机不需要,因为这些动作不通过主机,直接到控制柜连锁启动。

回复 · 0
0
任我行2022-11-08 14:15:29

看设计 一般都要打自动 不过我接触过几个项目手动状态报警阀压力开关也能启泵

回复 · 0
0
高山流水2022-11-08 08:36:10

需要打自动的

回复 · 0
0
晨阳2022-11-07 23:04:07

需要自动,连锁启动消防泵必须的经过消防水泵控制柜

回复 · 0
0
lukes2022-11-07 21:50:45

控制柜肯定要自动,联动控制器主机就不用。

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-07 20:04:16

需要,连锁起泵属于自动信号

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-07 16:29:17

不清楚你想问什么

回复 · 2
0
已解决个消防问题