西门子设备,控制模块反馈端报故障30
第一个图是问题
    
19967****5694 | 2022-11-07 15:49:27 举报 浏览(199)

3
条回答
西门子消防2022-11-07 16:50:34 提问者采纳

图一这个去看一下输入端电阻是不是3.3K的,如果电阻没问题那就是模块坏了换个新的吧。图二这个拿软件给他编程一下就行

回复 · 0
1
清吟于风2022-11-08 10:04:45

1、反馈端故障检查电阻阻值及有无松动;

2、未配置故障需要设备替换后保存,否则需要软件进去修改属性


回复 · 0
0
金辉2022-11-07 17:13:10

1、反馈端故障检查电阻阻值及有无松动;

2、未配置故障需要设备替换后保存,否则需要软件进去修改属性