[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
10
海湾9000主机回路故障 一个回路板上 两条回路互相冲突 拆下一条回路另外一条回路故障就恢复 两条回路都接上两回路全部都报故障 也没有串线 请问有没有师傅知道是什么问题 要怎么来处理的呢
13520****4435 | 2022-11-06 10:55:07 举报 浏览(648)

10
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

2022-11-07 15:13:53

所有类似的问题都要确定是外线还是控制器引起的故障,首先将2个回路的外线拆掉,控制器应该正常报故障,然后在这两个回路的接线端子上各自只带载一只烟感,如果这两只烟感可以正常工作,那就能够判断是外线的故障,需要查线来找出2个回路之间的问题,方法就是断线缩小范围,分割回路线来确定问题的范围,只有这样才能找到问题,

回复 · 0
2
陆小稳2022-11-06 12:21:26

我估计是线路的问题,两个回路串线了,同时接上就造成短路,所以全部报故障,好好查一下线路

回复 · 3
2
孙大满2022-11-09 11:31:03

把两条回路都拆下来后 看有没有接地短路阻织的都看看 回路与回路是不是串线 回路是否接的正确

回复 · 0
1
微信用户2022-11-25 13:28:14

如果是新换的。你看看主板是不是拨码不对。

回复 · 0
0
张爽2022-11-13 23:45:54

就是接地故障,查下两条回路的阻止,找靠谱的接地点打

回复 · 0
0
周灿友2022-11-09 11:56:05

没串线就是回路板问题或电压偏低

回复 · 0
0
王凤军2022-11-07 12:57:00

回路板故障或主板故障

回复 · 0
0
吴晓宝2022-11-06 22:25:24

感觉像两个回路串在一起了,量一下两个回路的线是不是通的,也有可能两个回路的线弄错了一根,比如一回路的一根跟二回路的一根弄混了。

确认线没问题就换块回路板试试。


回复 · 0
0
消防打工人2022-11-06 18:27:01

有可能是负线接地了,两个回路负极是通的。

回复 · 0
0
Crl2022-11-06 13:49:38

感觉像两个回路串在一起了,量一下两个回路的线是不是通的,也有可能两个回路的线弄错了一根,比如一回路的一根跟二回路的一根弄混了。

确认线没问题就换块回路板试试。

回复 · 0
0
已解决个消防问题