8
海湾9000主机 一条回路反复闪报故障
13520****4435 | 2022-11-05 19:07:59 举报 浏览(356)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2022-11-06 13:53:19

所有设备还是某几个设备?

所有设备有可能是现场某个设备进水,或者线路接地导致的。回路板坏了感觉几率不大。先确定是不是设备或者线路的问题在考虑回路板吧。

某几个设备就查下记录去现场查查,大概率设备线路虚接了。

回复 · 0
1
石门大脸猫2022-11-06 14:42:09

故障自动恢复,闪报@那应该就是线路的事,有虚接地方,啊不太好查线,换线吧

回复 · 0
0
swfcl2022-11-06 06:03:36

检查回路端子箱,有无进出线电缆破皮接地。

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-05 23:17:52

检查外线路,多数情况是外线偶尔对地,偶尔短路或者断路。

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-05 21:55:55

如果是这条回路上的所有设备都会报故障,然后自动恢复,换新的后过段时间还报,有可能是回路板坏了,最好是找师傅查一下。

回复 · 0
0
紫风2022-11-05 19:52:32

测试一下回路24V电源

回复 · 0
0
岩石2022-11-05 19:41:01

如果是这条回路上的所有设备都会报故障,然后自动恢复,换新的后过段时间还报,有可能是回路板坏了,最好是找师傅查一下。

回复 · 0
0
高价回收消防报警设备2022-11-05 19:30:21

回收消防报警设备 15264743531

回复 · 0
0
已解决个消防问题