相邻楼层接线端子箱干线连接问题30
相邻楼层接线端子箱干线连接的问题,在一个消防回路信号内,一般大神们放接楼层端子箱的干线是:①端子箱手拉手到下一个端子箱呢?还是②直接在金属桥架内放一条干线,然后在从干线接进端子箱。或者还有别的接线方式呢?能附图最好。我自己画了两个简化图,看看是用哪种方式呢
    
K. | 2022-11-05 18:30:05 举报 浏览(259)

7
条回答
Crl2022-11-05 20:15:36 提问者采纳

端子箱内部接线,做好线签方便查找。可以把隔离器都放在端子箱,以后维修方便。

按你第一张照片的。

回复 · 0
1
嘿这是谁的马铃薯2022-11-06 01:25:51

一般是第一种,正规,但是偶尔也见过第二种

回复 · 0
1
swfcl2022-11-06 06:06:53

第一种,不易出故障。

回复 · 0
0
陆小稳2022-11-05 23:20:18

按第一张图接,打好标签,以后差故障方便

回复 · 0
0
闲庭信步2022-11-05 23:15:24

标准就是按左边图片的接法

回复 · 0
0
乘风破浪2022-11-05 21:56:29

端子箱内部接线,做好线签方便查找。可以把隔离器都放在端子箱,以后维修方便。

按你第一张照片的。


回复 · 0
0
郅永乐2022-11-05 19:10:34

同一个回路,我见到的主要是按第一种走的,有问题了也方便查线

回复 · 0
0