7
一整个回路反复报故障,短路了,隔离模块无动作,这应该从哪里查起
17623****4782 | 2022-11-05 14:10:14 举报 浏览(297)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

乘风破浪2022-11-05 21:57:53

短路了隔离模块不动作,要么隔离模块坏了或短路点不在隔离模块保护范围,要么就主机问题;

拆除外线,直接挂个好的隔离模块,在隔离模块上测试短路,还不动作,回路板坏了,或者主机其他问题,如果动作了,分段查线吧。


回复 · 0
2
金辉2022-11-05 16:39:41

短路了隔离模块不动作,要么隔离模块坏了或短路点不在隔离模块保护范围,要么就主机问题;

拆除外线,直接挂个好的隔离模块,在隔离模块上测试短路,还不动作,回路板坏了,或者主机其他问题,如果动作了,分段查线吧。


回复 · 0
1
哈喽啊2022-11-05 22:00:03

主要排查线路

回复 · 0
0
Crl2022-11-05 15:48:13

反复报,自己又会变好么?

这种情况设备进水,线路接地,设备故障都有可能。

如果可以直接测量到线路接地或者短路的话,就按接地,短路慢慢查。

如果直接测量线路不接地不断路的话,把这个回路设备断开,一部分一部分的接,看看接到哪部分回路报故障,一点点查。

回复 · 0
0
ℳ鹧鸪2022-11-05 15:18:32

这种情况见的太多了,你先把楼层出来的线一组组拆开分开测量,再量报警控制器过来到楼层的主线,如果排查到楼层分线有一组短路,其他组可以接起来恢复一部分设备,后面找三通接线盒继续排查。

回复 · 0
0
郅永乐2022-11-05 15:06:12

隔离模块不动作有可能是主机到隔离模块之间有短路

回复 · 0
0
232022-11-05 14:29:18

首先,先断开一截线路,再观察故障是否有减少!  

回复 · 1
0