3
依爱电源监控6000系列传感器需要手拉手连接吗,现场传感器有电了,地址也编了,主机怎么不上点,怎样处理
依爱电源监控6000系列传感器需要手拉手连接吗,现场传感器有电了,地址也编了,主机怎么不上点,怎样处理
178****2587 | 2022-09-24 09:54:33 举报 浏览(53)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-24 13:18:42

这块线路都是要最好并联的,如果没作用没注册上,联系一下厂家吧!

回复 · 0
0
杨志成2022-09-24 10:17:01

没用过此类设备。根据说明书回复如下:


在开机调试前,仔细检查设备的连线是否正确,各接线端是否良好,严禁出现短路的现象;线路连接好后,务必将交流接线端用防护罩盖住,以防不慎触电。


5.10回路管理功能:对通信回路CAN站点进行管理控制。操作:在功能菜单界面,选择“通信回路”进入“CAN内部站点管理”。按【1】键可搜索并注册CAN站点;按【▲】、【▼】键选择CAN站点,按【5】键可屏蔽选中的CAN站点,屏蔽后设备将不再刷新被屏蔽CAN站点及所连接设备的实时数据。


5.1.1搜索设备功能:搜索并注册接入监控系统中的探测器。操作:在“输入设备”界面下按【1】键进行搜索探测器,再按【1】键开始自动搜索探测器。

左侧窗口将显示当前监控器的搜索进度,右侧窗口将显示地址重复的探测器信息。若探测器的地址出现重复,待搜索完探测器后,保持搜索界面,地址重复的探测器指示灯将一直闪烁,便于查找,然后对地址重复的探测器一一排除,并重新搜索。在搜索过程中,按【菜单】键将终止搜索,搜索完成后,按【1】键保存搜索到的探测器信息,按【2】键放弃保存。

更换监控器回路板模块或重新设置回路板地址后,搜索探测器可能会出现(通道卡启动失败!),可以在主菜单“通信回路”里,先搜索和保存“CAN站点”信息,即可避免发生该情况。在“通信回路”界面,按确认键进入“CAN内部站点管理”界面,进行“CAN站点”搜索,按数字键【1】自动搜索CAN站点,搜索完成后保存搜索结果。5.1.2描述功能:设置探测器具体安装的位置。操作:在“输入设备”界面中,按【▲】、【▼】键选择将要设置描述的探测器,按数字键【2】进入“输入探测器安装位置”界面,正确输入描述后,按【确认】键即可保存


回复 · 0
0
13396****62822022-09-24 10:12:16

直接找厂家

回复 · 0
0
已解决个消防问题