[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
吸气式报警,模块都不动作,短接设备出线端子模块就动
西门子吸气式报警,模块都不动作,短接设备出线端子模块就动
阿明 | 2022-09-24 09:07:54 举报 浏览(97)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-24 13:19:54

应该是输入模块来监视报警反馈的,如果输入模块连线没问题,检查一下你接吸气的触点是不是对的。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-24 09:56:09

根据问题及网上搜索结果,判断所用西门子吸气式探测器(FDA241-CN)接入的是非西门子火灾报警系统。如下回复:

吸气式探测器一进两出三组线

1)进线:24V电源线

2)出线1:无源故障反馈端,接去非西门子模块故障检测端子(如有就接)

3)出线2:无源火警反馈端,接去非西门子模块动作(闭合动作反馈、火警)接收端子。【输入或中继模块】

回复 · 0
0
杰CSJ2022-09-24 09:50:56

通入标准气体,控制器的示值出现异常,或直接达满量程且无法标定,主要是传感器老化失效,需要更换传感元件组

回复 · 0
0
黑鱼2022-09-24 09:46:35

模块输出动作时,输出端子就是短接。现在短接出线端子,模块检测到后会提示模块动作,模块具有检测输出的功能。

回复 · 0
0
恰克图2022-09-24 09:37:02

没看懂。是西门子本身的吸气式报警设备,还是用输入输出模块外接的。

回复 · 0
0
已解决个消防问题