不设置报警阀组的系统可采用电动警铃报警
不设置报警阀组的系统可采用电动警铃报警。这个电动警铃装在哪里的?然后是啥的。这个电动警铃是怎么跟其它设备联动的?
13928****4988 | 2022-09-24 03:58:12 举报 浏览(141)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

天空海阔2022-09-24 08:07:33

装个电接点压力表或者压力开关控制电动警铃

回复 · 0
1
杰CSJ2022-09-24 11:22:48

调整了局部应用系统的供水方式,增加局部应用系统的适用范围。


局部应用系统具体变化(加粗部分为变化内容)


12.0.1局部应用系统适用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置、且保护区域总建筑面积不超过1000m2的湿式系统。设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-24 09:04:22

将本案例理解为自动喷水灭火系统中的局部应用系统时,回复如下:

根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。

12.0.6 不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。

12.0.8 不设报警阀组或采用消防水泵直接从市政供水管吸水的局部应用系统,应采取压力开关联动消防水泵的控制方式。不设报警阀组的系统可采用电动警铃报警。


这个电动警铃装在哪里的?然后是啥的。

答:参考水力警铃安装位置:应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上。用于报警。


这个电动警铃是怎么跟其它设备联动的?

答:根据前述规范中的描述,压力开关联动消防水泵,也就可以联动电动警铃,进而也可以由这个压力开关联动局部应用系统保护范围内的声光、消防广播等。具体看水泵控制柜内二次回路的设计与供电方法了。


回复 · 0
0
折耳根2022-09-24 09:01:16

喷淋不设报警阀组?还是干式消火栓不设报警组?????