求大神指点,调试和山鹰4800c多线盘设置,模块接线,多线模块接线
求大神指点,调试和山鹰4800c多线盘设置,模块接线,多线模块接线
  
渐渐长大 | 2022-09-23 22:31:56 举报 浏览(86)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杰CSJ2022-09-24 11:24:11

山鹰产品的多线模块有两种,一种是输入四根线,一种是2根线。接线时多线模块和多线盘每路一一对应接线。启动风机时得看所用风机控制箱。一般现在的控制箱都有消防部分控制部分,把多线模块的启动和停止常开点分别接到控制箱的启动和停止端子上。同时接好反馈信号。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-24 09:28:17

山鹰4800C,没有用过。根据能搜索到的文库资料,整理如下:

2.2.3 多线盘接线说明


⑴ 多线盘采用DC24V供电,由消防电源提供;RS485通讯线接到主机的RS485总线。


⑵ 多线盘可通过多线切换模块与外部设备进行连接,每路采用三线方式,分别为:O---驱动输出线,I---反馈输入线,COM---公共线。多线切换模块内有匹配电阻,具有线路检测功能。

000.jpg


2.2.4 使用方法


⑴ 盘号设置:通过地址设置开关,采用二进制编码,ON=1,OFF=0。如编为9号,将编码开关的第1、4位拨到ON位置,其余位拨到OFF位置。按动编码开关旁边的“复位”键或重新上电即可。


⑵ 输出方式设置:接线单元上有4位点动设置的开关,4位对应4路输出,ON=点动,OFF=常动。如设置第3路为点动方式,则:位3拨到ON位置。


⑶ 编程:在主机上设置RS485类型为多线盘,并设置自动启动的联动关系。

001.jpg

回复 · 0
0
折耳根2022-09-24 09:02:07

你好很简单的,我建议你就在消防百事通文库,搜索一下这个接线的说明书对着接,消防百事通很全的