请问一下各位老师,两个相邻的防火分区,在某一个防火分区联动时,相邻的防火分区卷帘门需不需要迫降?求指点一下。
15759****3438 | 2022-09-23 20:35:21 举报 浏览(192)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杰CSJ2022-09-24 11:26:30

建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)6.5.3-1, 除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。如下图所示:

回复 · 0
0
Crl2022-09-24 08:08:33

意思就是把着火的分区封闭了,让这个分区成为一个独立的空间,跟别的分区不通,防止火蔓延到别的分区。

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-23 22:19:42

你可以这么理解:本防火分区着火,联动时,要防止本防火分区的火蔓延到其他防火分区去。防火卷帘迫降的是本防火分区跟其他防火分区交界处的防火卷帘

回复 · 0
0
折耳根2022-09-23 21:11:12

是的需要的,但是相邻的在疏散通道上的只是半降!防火分隔的才直接一步全降

回复 · 1
0
杨志成2022-09-23 20:53:36

防火分区:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。 

本防火分区内火灾,本防火分区通过防火卷帘等防火分隔设施,将本区域临时封闭,防止火势蔓延,从这一点判断,可以说本防火分区的联动是与相邻防火分区的防火卷帘是无关的。

个别极端情况,比如邻近卷帘门的位置,车辆冒很大的烟,同时引起2个防火分区联动,也只能说是2个防火分区内出现火灾,与这2个防火分区相邻的其他第3个第4个分区仍无关。

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-09-23 20:46:23

需要相邻两个防火分区之间的防火卷帘迫降。