[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
1
穿墙排烟风管,对穿墙、楼板套管的厚度有严谨的规范要求
求解
王作承 | 2022-09-23 16:27:19 举报 浏览(72)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-23 16:40:58

根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

6.3.4 风管的安装应符合下列规定:

3风管吊、支架的安装应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。 

6当风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞。


根据《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016》

6.2.2 当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密。


回复 · 0
0
已解决个消防问题