8
海湾主机显示的未定义设备故障除了拿设备顶掉还有什么其他方法吗5
海湾主机显示的未定义设备故障除了拿设备顶掉还有什么其他方法吗
幸运 | 2022-09-23 15:07:26 举报 浏览(188)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1896***2022-09-25 10:19:31

是的,无效操作。只有拆除

回复 · 0
0
杰CSJ2022-09-24 11:31:32

海湾000000未定义故障的解决方法是你把主机调到调试模式后,在对外部设备进行一次注册后,再把主机电源关闭后重新开启,估计不会在出现这个问题了,记得在把调试模式状态调回到监控模式状态

回复 · 1
0
黑鱼2022-09-24 09:56:03

在主机上把未定义设备设置为屏蔽状态,这样就不会报故障了。

回复 · 1
0
折耳根2022-09-23 21:13:22

在主机上可以重新定义一下的,这个很简单,你在消防百事通文库上找个说明书吧!

回复 · 0
0
Crl2022-09-23 21:00:10

设备停动了解一下。

回复 · 0
0
消防主机密码服务2022-09-23 20:58:11

用编程软件读出,找到未定义设备,重新定义,再下载到主机上

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-23 19:45:11

没有其它好办法了


回复 · 2
0
杨志成2022-09-23 15:55:14

顶掉?是替换的意思吗?


如果知道回路,读得出地址码,在主机上定义一下应该也行吧

回复 · 0
0