[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
7
控制器乱报警线路还没事 怎么回事
| 2022-09-23 12:37:06 举报 浏览(175)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-23 12:59:03

青鸟遇到过这种情况:一条回路上30个点,每周误报火警1-2次,每次10-20个点,每次误报的地址并不完全相同。

解决:摘掉一半线路后,发现仍有此问题,于是采用最笨的办法,探测器、手报全给它换新的,结果在换的过程中,发现一个手报,巡检指示灯亮度和闪动频率有异,就先把这个手报换了,结果,全好了。

回复 · 0
1
杰CSJ2022-09-24 11:33:01

如果线路没问题就是感应器的问题,你的机器误报的探头是烟感还是温感,查一下即可。实在没办法就换一下探头吧。

回复 · 1
0
折耳根2022-09-23 21:13:52

线路问题大家都说,我补充一点,是不是环境灰尘啥的比较大啊?

回复 · 0
0
消防主机密码服务2022-09-23 21:00:20

线路确定没事就换一批设备

回复 · 0
0
蓝色绿血人2022-09-23 14:51:32

线路接地这是最大可能,还有就是个别设备有损坏,再就是线路干扰。

回复 · 0
0
金辉2022-09-23 13:15:06

1、有接地现象,带电才通过,不带电量不出

2、信号线被强电磁场干扰,

回复 · 0
0
嘿这是谁的马铃薯2022-09-23 12:46:30

同一个回路误报大量火警,是因为线路接地,你好好查查

回复 · 0
0
已解决个消防问题