海湾的防爆消火栓,电压低于多少,报动作啊!咋总有误报?
东东 | 2022-09-23 11:05:45 举报 浏览(125)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防主机密码服务2022-09-23 21:02:52

海湾防爆产品需要加安全栅的,可以提高主机的带负载能力,防爆产品功耗大,不加安全栅信号强度不够。引起乱报。

回复 · 0
1
闲庭信步2022-09-23 19:43:31

消火栓按钮坏,换一个

回复 · 0
1
杨志成2022-09-23 11:28:15

根据《J-SAM-GSTN9313(Ex)消火栓按钮安装使用说明书(Ver.1.06,2018.05)》

三、技术特性

1.工作电压:信号总线电压:24V允许范围:16V~28V

2.工作电流:≤监视电流0.25mA;≤报警电流0.8mA3

使用环境:温度:-10°C~+55°C,≤相对湿度95%,不凝露

没有用过此类设备,根据说明书判断,报警与电流有关。如果同一回路上,不同点随机报,要检查线路有无短路、接地。如果固定一个点反复报,拆回到主机后直接接入,观察是否报警,如是,更换;不是,需要检查现场线路、底盒。