营口天成主机单层楼增加烟感怎么设置
匿名用户 | 2022-09-23 05:02:04 举报 浏览(80)

1
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

杨志成2022-09-23 08:48:58

根据JB-TB-TC5120火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书

5.4设备定义

进入“系统设置”→“3.总线部件设置”

5.4.1现场设备定义的内容和步骤

控制器外接的现场设备包括火灾探测器、联动模块、火灾显示盘等,这些外部设备均需进行编码设定,这些设备的编码包含原始地址和现场编码两部分。

设备定义就是对某一原始编码设备的现场编码进行设定,这种操作在系统设置菜单中的第三项。被定义的设备既可以是已经注册在控制器上的,也可以是未注册在控制器上的。

“原始地址”由该设备所在的回路号和自身的地址号组成,回路号是从1到2连续设置的。

设备编号编辑完成后,按“确认”键完成编辑。

“用户二次编号”由八位0到9的数字组成,它是人为定义用来表达这个设备所在的特定的现场环境的一组数,用户通过此编码可以很容易的知道被编码设备的位置以及与位置相关的其它信息。对用户编码一般规定如下:

第一、二位对应设备所在的楼栋号,取值范围为0-99。所谓楼栋号是指一个相对独立的建筑物,例如:一个花园小区由多栋写字楼组成,每一栋楼可视为一个楼栋。

第三位对应设备所在的楼栋的区号,取值范围为0—9。如一栋楼有3个单元,每个单元即为一个区。

第四、五位为楼层号,为方便建筑物地下部分设备的定义,规定地下一层为99,地下二层为98,依此类推。

第六、七、八位对应总线制设备所在的房间号或其它可以标识特征的编码。

“设备类型”参照设备类型表中的设备类型,输入三位数字。

“设备属性”可把外部设备设置为“作火警”、“作反馈”和“作监管”类,分别用0、1和2代表。主要是针对输入模块来定义属性。

“注释信息”表示该设备的位置或其它相关汉字提示信息。此项最多可由十个汉字组成。说明:

1) 在设备定义中,只能输入阿拉伯数字,其余字符视为非法。

2)汉字输入采用全拼输入。每输入一个字母后,按“▶”键再输入下一个字母,输入完成后,按“F1”键,汉字下方显示出数字,按要输入汉字下方的数字,选择的汉字显示到注释信息内。