尼特消防主机八个总线盘和一个广播盘报故障
请问一下,尼特消防主机八个总线盘全报故障还有一个广播盘也报故障,测量电源电压正常,请问怎么回事呢
神话 | 2022-09-22 22:32:33 举报 浏览(87)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-23 21:17:20

牛了,这种百分百就是线路问题,检查排线吧,哈哈祝你好运!

回复 · 0
0
消防主机密码服务2022-09-23 21:07:40

通讯问题,主机的主板回路板和总线盘广播盘无法通讯,换回路板,主板解决。

回复 · 0
0
杨志成2022-09-23 09:16:41

没用过这种主机。

根据说明书,总线盘与主机之前,一组5V电压,一组485通讯。

根据故障所述,不可能所有总线盘同时故障,推断主机内部通讯问题。

检查485通讯线有无断路,有无设置滤波器,与电源盘连接的5V电压是否正常。

如电压正常,总线盘上指示灯能点亮,飞线方式不经滤波器直连总线盘,观察结果。无法解决的话,有条件换一块通讯板试试。

个人强烈推荐:最好先联系厂家。

无论有无帮助,如问题解决,盼分享答案,感谢!

回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-23 05:35:45

看看主机后面,主机连接到总线盘,广播盘的排线是不是接触不良

回复 · 0
0
阿强2022-09-23 01:48:08

一般情况总线故障看中间还应该有区域报警机,应该是联网问题。

广播故障应该是所带的广播数量过多。可以减少,或者少带部分广播在看。

回复 · 0