[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
排烟阀一般是脉冲还是电平?。排烟阀一般是脉冲还是电平5
排烟阀一般是脉冲还是电平??排烟阀一般是脉冲还是电平排烟阀一般是脉冲还是电平
幸运 | 2022-09-22 20:22:54 举报 浏览(362)

8
条回答
折耳根2022-09-22 21:12:36 提问者采纳

可以脉冲,弹开机构就行,但是电梯迫降,卷帘门那些最好持续电平!

回复 · 4
2
嘿这是谁的马铃薯2022-09-23 06:49:01

以前是电平控制,后来有了二线制模块就用脉冲控制。所以都可以。但是如果想省成本,就用脉冲模块。而且厂家也建议用脉冲控制

回复 · 0
1
周灿友2022-09-28 16:42:39

看是全自动还是半自动,全自动持续半自动脉冲

回复 · 0
0
Crl2022-09-23 00:36:28

脉冲

回复 · 0
0
金辉2022-09-22 21:43:24

脉冲


回复 · 0
0
闲庭信步2022-09-22 21:08:09

排烟阀数量少就脉冲,如果排烟阀数量多,不但要设置脉冲,还要设置为分时启动,这样才可靠。

回复 · 0
0
牛庆林2022-09-22 21:04:20

系统小就无所谓都行,系统大电频会造成电压降太大,影响有的设备运行。建议设置为脉冲分时启动。

回复 · 0
0
17710****61192022-09-22 20:40:56

脉冲就够用

回复 · 0
0
已解决个消防问题