[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
4
防排烟风机控制柜设置在楼顶露天设置,对防雨防尘有什么防护等级要求?
问题同上,把依据提供一下,谢谢!
迎任而解 | 2022-09-22 20:04:18 举报 浏览(167)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

折耳根2022-09-22 21:13:26

现在不允许这样做,之前很多都是做防雨罩或者彩钢搭棚。现在是要求做机房。

回复 · 2
1
舒朗2022-10-04 13:21:42

不可以露天设置,排烟风机必须设置在专用机房

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017


回复 · 0
0
杨志成2022-09-22 21:52:50

根据《民用建筑电气设计标准GB51348-2019》(以下简称本标准)

13.7.14除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内

即民用建筑,应设置在室内(机房或小间)


同时,也有部分省市,允许就近设置,且不明确是否室内。参考本标准

7.2.1多层民用建筑的低压配电系统应符合下列规定:

1总电源箱(柜)宜设在室内;当设在室外时,应选用防护等级不低于IP54的箱体,箱内电器应适应室外环境的要求;


个人理解,总电源箱的防护应当优于相对弱电的控制箱吧,所以一定要设置在室外,IP54以上就行吧。实际项目里,见到用的是双层柜,首层是不锈钢柜子,全封闭,正面玻璃。内层是控制箱。

23001.jpg

23002.jpg


工业建筑未知。


回复 · 0
0
金辉2022-09-22 21:41:58

不可以露天设置,排烟风机必须设置在专用机房

建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

回复 · 3
0