依爱消防主机报设备类型故障,怎么,
依爱消防主机报设备类型故障,怎么办,请指教谢谢
19954****8703 | 2022-09-22 20:00:23 举报 浏览(119)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

牧野2022-09-24 14:40:22

主机编的程序和现场实际带的设备不一致,登录该回路找到这个故障地址,看是什么设备,与程序对照。就知道是编错地址了还是程序错了

回复 · 0
0
折耳根2022-09-23 21:18:36

重新注册定义,主机和软件都可以操作的,你在消防百事通文库里可以找说明书!

回复 · 0
0
王强强2022-09-23 10:20:56

设备编程类型不对,可以在测试里看一下现场设备类型

回复 · 0
0
杨志成2022-09-22 20:58:17

根据说明书推测,是不是最后2位数字输入错误?